浙大中控下载_浙大中控电脑系统安装教程
1.求各位熟悉浙大中控JX-300XP的师傅帮帮我
2.电脑和浙大中控PCS300系列PLC通过锐捷交换机连接,当用100M交换机时,能连通,用1000M交换机时不通。
3.浙大中控怎么导出io表
4.浙大中控dcs历史趋势存储在哪个盘里
5.浙大中控dcs软件都是在哪些电脑系统上可以安装,
6.浙大中控opc服务器在电脑怎么查找
您要问的是浙大中控无法链接到组态服务器的原因?停电的影响。
浙大中控无法链接到组态服务器的原因是浙大中控300XP停电后,会导致系统没有组态,是由于停电的影响导致了系统中断,造成中控300XP的组态数据丢失。
求各位熟悉浙大中控JX-300XP的师傅帮帮我
我不是高手,但很高兴同您交流关于关于SUPCON DCS的问题。
您说的这个问题我遇到过,当时用的是Web field Adv Pro 2.65软件,这个软件后期出了几个补丁包即SPx(x表数字),我接触到的是SP4(大概去年中期,以后不知道还有没有了)。它们有的是bug的修正,有的是功能的增强,你遇到的是后者。应该是组态被带高一级的SP打开并保存过,而你的软件没有安装这个SP。如果是这样解决很简单,联系SUPCON,获取最新的SP并安装。
您看下当前软件版本,看看是否是同样问题。
另外提问要把问题尽量描述清楚,这样便于大家帮您分析。要知道SUPCON的DCS有几种,组态软件也不相同。
希望对您有帮助!
--------------------------------------------------------------------------------
"我的软件是v2.50的。我出现这次的情况就是因为我的电脑重装系统了,再装上这个软件就出现这个问题了。你以上说的那个sp是什么啊,请教。"
咳!你没有仔细看我的回答。不是在上面已经说过了吗?SPx(x表数字)就是补丁包。按照您后面的描述,那么原因基本可以定下来了,就是因为我上面说的问题。
解决的话很简单,不知道你还有没有没重做过系统的计算机,如果有可以看下它的软件版本,一般会在组态软件的”关于“下面,比如你说的2。5版本的软件,会注明V2。5 SPx(x表数字,如1,2...),然后找到对应的补丁包安装就可以了。很简单。
电脑和浙大中控PCS300系列PLC通过锐捷交换机连接,当用100M交换机时,能连通,用1000M交换机时不通。
请问是XP322卡件吧?
建议您查看下该XP322备用通道是否短接?卡件后面的接线是否有松动情况?周围是否有干扰源?
如果可以排除接线上面的问题,可以到现场把该执行机构的信号线拿下来(先确定不会影响生产并且无安全隐患),然后让中控室给个16mA的信号(75%开度),找个精度适当的万用表量取电流看是多少?如果是16mA那么可以确定卡件没问题(再多换几组值测试),检查执行机构。
浙大中控怎么导出io表
你需要看 是 哪一款交换机, 这个交换机支持不支持千兆接入, 还要看你接入的 接口,接口支持不支持千兆,, 如果都可以,你可以TELNET到那台交换机,进入你连接的端口 然后在端口模式下输入speed 1000 就可以了 记得 WR 保存。
浙大中控dcs历史趋势存储在哪个盘里
导出IO表,可以按照以下步骤进行操作:
1、打开浙大中控系统,登录管理员账号。
2、在系统主界面中,选择“设备管理”菜单,进入设备管理页面。
3、在设备管理页面中,找到您需要导出IO表的设备,并点击设备名称进入设备详情页面。
4、在设备详情页面中,选择“连接图”菜单,进入设备连接图界面。
5、在设备连接图界面中,找到需要导出IO表的设备接口,右键点击该接口,选择“导出IO表”选项。
6、在弹出的“导出IO表”窗口中,选择需要导出的IO类型和文件格式等参数,然后点击“确定”按钮即可导出IO表。
浙大中控dcs软件都是在哪些电脑系统上可以安装,
服务器的硬盘中,比如本地磁盘、外部存储设备、数据库。
1、首先历史趋势数据可以存储在服务器本地的硬盘中,通常是安装系统时就预留的硬盘空间,可以通过在服务器上查找历史趋势数据的路径或者查看系统设置中的存储设置来确定具体位置。
2、其次历史趋势数据可以存储在服务器连接的某一台外部存储设备中,如磁带库、硬盘阵列等,在这种情况下,可以通过查看服务器连接的外部存储设备来确定具体位置。
3、最后历史趋势数据可以存储在数据库中,如Oracle、SQLServer等,在这种情况下,可以通过查看服务器上的数据库配置来确定具体位置。
浙大中控opc服务器在电脑怎么查找
软件是PRO2
.5吗?
您说的将程序上载到电脑是想要在这台电脑看程序吗?如果是这样,可以到工程师站复制完整组态;
如果是想恢复这台硬盘换过的计算机完成日常操作,需要在工程师将画面传送这台计算机就可以了(当然前提是你的网络都已调试好,该设置的IP等操作都已经完成)。
ForeverCreditOPCServer服务器软件,简称OPCServer。
OPC客户端的使用方法:
建立和删除OPC设备:
组态王中支持多OPC服务器。
在使用OPC服务器之前,需要先在组态王中建立OPC服务器设备。
在组态王工程浏览器的设备”项目中选中OPC服务器”,工程浏览器的右侧内容区显示当前工程中定义的OPC设备和新建OPC”图标。
双击新建”图标,组态王开始自动搜索当前的计算机系统中已经安装的所有OPC服务器,然后弹出查看OPC服务器”对话框。
OPC设备定义:
网络节点名”编辑框中为要查看OPC服务器的计算机名称,默认为本机”。
如果需要查看网络上的其它站点的OPC服务器,在编辑框中输入节点的UNC路径。
如计算机名称为数据集站”,则输入数据集站”,然后单击查找”按钮,如果查找成功,则在右边的OPC服务器”列表中显示目标站点的所有已安装的OPC服务器名称,如果没有查找到,则提示查找失败。
OPC服务器信息”文本框中显示OPC服务器”列表中选中的OPC服务器的相关说明信息,如选中KingView.View.1”,则在信息中显示KingView.View”。
读写方式”是用来定义该OPC设备对应的OPC变量在进行读写数据时用同步或异步方式,尝试恢复间隔”和最长恢复时间”用来设置当组态王与OPC服务器之间的通讯出现故障时,系统尝试恢复通讯的策略参数。
订阅频率”,目前组态王异步读是按照订阅的方式实现的,可以根据不同的需要进行设置,使用动态优化”是组态王对通讯过程取动态管理的办法。
尝试恢复间隔”,最长恢复时间”,使用动态优化”的具体含义与IO设备定义向导中的相同。
用户可以在列表中选择所需的OPC服务器。
单击确定”按钮,查看OPC服务器”对话框自动关闭,OPC设备建立成功。
OPC服务器的建立:
对于已经建立的OPC设备,如果您确认不再需要,可以将它删除。
选中要删除的OPC设备,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择删除,弹出的提示信息,如果选择是”,则将该设备从组态王中删除。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。